Voilà je veux brancher un thermostat connecté ou programmable sur une vieille chaudière fioul PERGE Unitherm.
Donc pour m'aider dans ma recherche de comment faire voilà les détails de l'installation.
Matériel : Chaudière Fioul PERGE Unitherm B 16.30 avec production d'eau chaude sanitaire, fonctionne aussi en électrique à la place du fioul.
Radiateurs : classique en fonte des années 90 avec des robinets
1 seul circuit de chauffage
Le but étant de faire des économies à tout les niveaux.
J'aimerais brancher un thermostat Netatmo juste parce que c'est pratique à régler.
Coté chaudière, il n'y a même pas de thermostat d'installé depuis 1996, elle fonctionne juste avec le bouton de réglage, n°1 à 5, pas de régulation HTE de PERGE.
Coté radiateurs, ils ont un classique robinet.
Je pensais installer un thermostat sur la chaudière et mettre des robinets thermostatique dans les chambres, bureaux, salle de bain, mais laissé les robinets
dans le salon et cuisine.
Quelle est votre avis ?
Et au pros de la plomberie je met les plans des borniers électriques pour raccorder un thermostat.
(http://i21.servimg.com/u/f21/15/55/65/97/image_10.jpg)
(http://i21.servimg.com/u/f21/15/55/65/97/image_11.jpg)
(http://i21.servimg.com/u/f21/15/55/65/97/image_12.jpg)
-
Alors deja pour les robinet thermostatique je te conseil d'en mettre partout sauf dans la sdb/toilette et dans la pièces ou ce trouve le thermostat ambiance
( il faut à minima toujours un radiageur avec un robinet simple pour qu'il y est toujours une circulation eau) ça devrais pas mal aider ta conso
Si tu veux un thermostat ambiance en plus
Pour ta chaudière je dirais que le thermostat doit commandé le circulateur chauffage c1
Car vu que ta chaudière fait eau chaude il ne faut pas que le brûleur soit coupé
En faite thermostat ambiance + tête thermostatique c'est pas le couplage le + utile car elle on les même fonction
Mais il faut à minima un thermostat ambiance pour faire quelque économie
Perso à choisir j'aurais une préférence pour le remplacement des têtes mais question coup le thermostat et moins important
-
J'ai oublié de dire...
J'ai un poêle à granulé dans le salon.
Et la salle de bain, toilette sont juste à coté de la chaudière.
-
Autres questions,
Où branché le thermostat sur le bornier ?
Où placé le thermostat dans la maison, pièce froide ou chaude ? couloir ou entrée ?
Oui, il y a 1 seul circulateur.
-
Oui donc ton thermostat ambiance n'est pas utile pour moi
Il se place dans la pièce de vie qui elle a un poêle donc il va te coupé rapidement le chauffage pour le reste de la maison
Si tu le place dans la pièce la plus chaude tu aura froid dans le reste de la maison, à inverse place au froid tu va pété de chaud dans les autre pièce
D ou utilité des tête thermostatique
Sans certitude pour moi le thermostat ce branche à la place du pont en 5 / 11
-
Tu as une préférence pour les têtes thermostatique ? Marques ?
-
J'aime bien les comap elle on a look passe partout, http://www.outiz.fr/comap-tete-thermostatique-senso-m30x15-r100100/p/3885395/?xtor=CS1-141
Pense qu'il te faut la tête + le corp
nous on conseil au client de le placer à plusieur endroit pour trouvé le bon,
Je pose la question au collègues demain au boulot je te dirais pour endroit au mieux
Par contre en y réfléchissant la ou je me trompe c'est que effectivement tu aurais un intérêt de mettre un thermostat c'est si il est programmable sur des plage température/horaire/jours, comme ça tu peut réglé un consigne de température pour la nuit ou les heurs non occupé de la maison, dans ce cas je dirais tu le place dans une pièce de vie ou qui mène au pièce de vie
-
OK merci
Le poêle est programmable aussi.
-
Si tu n'as personne qui reste chez toi la journée le thermostat d'ambiance c'est le top pour faire des économies en plus des rbonets thermostiques pour les pièces pas ou peu occupées à certains moments où si tu as un chauffage d'appoint
Pour tes branchements électriques, tu as regardé sur le site du fabricant? Certains ont des archives conséquentes
-
Exactement, hier j'etait resté perchée sur un thermostat mécanique mono réglage, je pensé plus du tout au digital avec réglage des plages de service :)
-
Je saisie mal ton dernier message.
-
Il parle d'un thermostat sans programmateur
-
Exacte un simple mécanique genre + et -
Exemple ça :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/thermostat/thermostat/thermostat-mecanique-classe-ii/d132610a.htm?gclid=CjwKEAjw-IOwBRD1wrTC27fSjFISJABUDZ17gLzndnh7669FqBJUHqgjpY_FgWXiw6hfREGlPMm7iBoCA3Xw_wcB :
-
Bon je reviens sur le sujet après avoir réfléchi et lu pas mal d'installation.
Donc pour moi l'idéal, serais un thermostat connecté et donc programmable.
Et d'installer des robinets thermostatique partout sauf Salle de bain et bureau.
Je m'explique, les robinets classique seront dans les pièces les plus chauffé, les 2 sont au nord et le bureau
sera la pièce de référence pour le thermostat, le bureau est la seule pièce à l'abri du soleil et des courants d'air.
Les thermostatiques joueront leur rôle dans les pièces au soleil, à ne pas négliger et aussi où il y a le poêle.
Le thermostat permettra de baisser la température la nuit ou les jours d'absence.
Cela vous convient-il les pros ?
-
Suis pas pro, mais ton raisonnement se tient :icon_wink
-
Ça a l'air pas mal, tu devrais faire pas mal économie.
Petit détail les tête c'est toi qui va le faire ?
Si oui vérifie que c'est pas des robinet directement soudé sur le tuyaux, il faut que tu est un raccord en laiton entre le robinet et le tuyau sinon tu devra te souder une boîte à soudé à chaque radiateur pour pouvoir monté les nouveaux corps thermostatique
-
Ouais, mauvaise nouvelle les robinets sont soudés... :ranting
-
Arf il va te falloir un chalumeau
Dans le doute tu veux pas mettre une photos pour avoir une idée de comment c'est fait
-
On peut couper le tuyau et mettre un raccord à olive ?
-
de mon point de vue niveau chauffage:
tête thermostatique il en faut partout sauf sur UN seul qui fait la circulation de l'eau de préférence c'est la salle d eau du a la condensation des douches, ça lui évite de garder l humidité et du coup générer de la moisissure
thermostat d'ambiance le mettre dans un endroit clé de la maison qui est au niveau le plus central pour une meilleur répartition du circuit
perso j'ai monter des tête thermostatique oventrop et pense a être dans les soudure a monter des T de réglage en bas de tes radiateurs, je suis pas fan des raccord a olives car vu la pressions constantes j'aurai pas trop confiance
le thermostat d'ambiance je ne saurai trop te conseiller car moi j'ai pris la même marque que ma chaudière avec sonde extérieur
-
Les raccord olive ça tiens bien voir très bien mais sur le chauffage c'est pas le Tip-top, si ton tuyaux sort du murs et que tu veux pas cramé la tapisserie tu peut en mettre mais vraiment pas idéal sur le chauffage.
Mario à raison quitte à remplacé les robinet, il faut vérifier que tu as des tes de retour en bas du radiateur, ça a deux rôle,
- se pouvoir équilibré ton réseaux
( tu ferme plus ou moin suivant l'emplacement du radiateur, ça évite que celui du fond par exemple reçois moins eau chaude que le premier le de la ligne)
- et de pouvoir isolé juste le radiateur ( par exemple si tu repeint, tu n'a pas besoin de tout vide
-
Voilà le soucis.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/25/eb0986a601708ce24bedaf39bca30f5d.jpg)
-
Ça ma l air du vissée donc facile à changer en haut et en bas pense au remontage de mettre de la pâte avec la filasse pour l étanchéité
-
Vissée ? J'ai un doute.
-
Ça a l'air soudé je dirais... en soi c’est pas un problème, on coupe et on manchonne ou on refait un filet
-
Un filet sur le cuivre ? :0
Pour moi c'est souder, faut coupe au raz delà tête et souder une boîte a soudé 12/17 ou 15/21 suivant ton radiateur
-
:réflexion un T de robinet souder ça m'a l air du tuyau fonte plateau que cuivre non, montage à l ancienne
-
Je pense pas , la c'est du cuivre de 14 à vu de nez soudé à l'éteint. Le robinet ce démonte comme ça tu peut soude le corp du robinet sans rien faire fondre dedans
Édit : c'est bien du cuivre sur le corp il est écrit 14 donc forcément du cuivre
Sur de l'acier tu ne peut pas souder par pénétration, uniquement bord à bord et c'est vraiment pas courant voir impossible entre acier / laiton , par contre ce qui peut arrivée mais c'est pas le cas ici , si tu as un tuyau acier avec un coude court tu ne peut pas le mettre direct dans la filière , du coup tu viens soude un petit morceau que tu as fileté au préalable juste après le coude et comme ca tu peut visse le corp du robinet
-
Oui c'est du cuivre.
Il faut un bon chalumeau acétylène ?
J'aurais pensé que le robinet était en bronze.
Je suis nul, je trouve pas quel robinet prendre. :reflexion
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/accessoire-pour-radiateur.htm (http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/accessoire-pour-radiateur.htm)
-
Oui bronze / laiton ça reviens au même :)
Bas si tu veux faire une soudure au phosphore ( la brasure standard ) oui il te faut un poste oxy/acétylène
Sinon pour une brasure à l'étain une simple lampe propane peut faire l'affaire mais tu risque de brûler la peinture sur le murs avec la flamme
Moi j'aime bien les comap avec leur tête senso
Après il faut savoir quel est le filetage sur ton radiateur , si c'est du 1/2 ( 15/21) il te faudra un corp thermostatique en 15/21 et si ton radiateur est en 3/8 ( 12/17 ) il te faudra un corp en 12/17
Idem pour la boîte à soude ça sera en fonction du filetage que tu aura choisie pour la tête
15/21 - cuivre 14 ou 12/17 - cuivre 14
-
Ça ressemble à quoi la boite à souder ?
-
http://www.larobinetterie.com/fr/raccords-laiton/1283-manchons-a-braser-sur-tube-gcu-1-piece-boite-a-souder.html a ca