Oula c'est interdit de faire courire les tuyaux sur la dalle comme ça, normalement le dtu l interdit
En plus au vu du d'étalonnage de la porte tu n'a pas énorme de chape de carelage, rien que le chauffage tu vas le sentir sur le sol et le risque de percé un tuyaux j'en parle pas
À la limite à l'étage je pourrais comprendre pourquoi ce choix mais alors au Rdc les tuyaux c'est dans le remblai y'a rien de plus simple
Edit :
Il semblerais que ce n'est pas totalement interdit à condition que
6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau)
horizontale n'est pas admise.
Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau
support plan.
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du
plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.
Le ravoirage peut également être mis en oeuvre pour obtenir un niveau imposé.
Une chape de ravoirage c'est un
premier lit de mortier pour noyé les tuyaux puis tu met la chape de carelage
chape de ravoirage qui, au minimum tangeante le haut des tuyaux (disont 2,5cm), sur laquelle il faut une autre chape dont celle là aura une hauteur imposée de 5 cm
Ce qui, fait 2,5 cm + 5 Cm + 1 cm de carrelage ==> 8,5 cm
Sinon pour te rassure tu n'est pas le seul chez qui je vois ça, mais prend bien de photos et par écrit pour te couvrir si ta chape craque, et petite remise du constructeur pour mal façon